Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотрасса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Fox
Люди, помогите!!!!!!!!
Как расчитать толщину стенки трубы?
Если кто-нибудь что-то делал, дайте взглянуть.
По моему расчету получается чушь. При диаметре 219мм толщина стенки 21см. Круто! Да!
Help me!!!!!!!!!!!!!!!
Bers
21 см - это безусловно круто... Может не см, а мм ?
Что в трубе то у Вас? И с какими параметрами? Может у Вас там перегретый пар с температурой 600 градусов и давлением 100 атмосфер? Тогда 21 мм - нормально. Но поскольку у вас 21 см - ищите ошибку в рачетах.
---------------
А вообще, вместо того, чтобы кричать Help!!!, ставьте задачу более конкретно. Выложите в теме свой расчет, расскажите по какой методике считали, приведите параметры перемещаемой по трубе среды, укажите материал трубы... Может она у Вас деревянная? Телепатов на форуме нету... А тема с вашим вопросом в том виде, в котором вы его задали - верный кандидат в "Мусорку"...
Fox
Расчет проведен на основании СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов."[1] и с использованием ГОСТ 8731-87 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия."[2]

Транспортируемая среда:
Пар перегретый Т=250С, Р=1,4МПа.
Труба по ГОСТ 8732-78* сечением 219х8,0.

Определение толщины стенки затребовала экспертиза.
Fox
Расчет проведен на основании СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов."[1] и с использованием ГОСТ 8731-87 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия."[2]

Транспортируемая среда:
Пар перегретый Т=250С, Р=1,4МПа.
Труба по ГОСТ 8732-78* сечением 219х8,0.

Определение толщины стенки затребовала экспертиза.
Dent
"По моему расчету получается чушь. При диаметре 219мм толщина стенки 21см. Круто! Да!"
А в прилагаемом файле получилось 2,3 мм - это больше похоже на правду.
По поводу толщины стенки - теплотрассы считаются не только на внутреннее давление, но и на весовые нагрузки (условно постоянные), а так же температурные деформации (циклические нагрузки), плюс нужно учитывать уменьшение стенки трубы вследствие коррозии - отсюда и обоснование толщины стенки трубы.
Август
Если что то считать то необходимо руководствоваться РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей bestbook.gif . Там должна быть рекомендация по выбору толщины стенки.....сразу оговорюсь, что много нюансов и иногда после такого чтива голова опухает :wacko:
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.